Begin 2015 werd de bouw van het Groninger Forum stilgelegd. Dat had alles te maken met twijfel over de veiligheid vanwege de seismische activiteit in de omgeving. Ongeveer een jaar en enkele uitvoerige analyses verder werd de bouw weer hervat.
14
Groninger Forum
aardbevingsveilig (1)
1
Constructieve opzet gebouw en impact aardbevingsbelasting
Onderbouw Groninger Forum
Over de onderbouw van het Groninger Forum zijn in
2014 drie artikelen verschenen in Cement. Deze arti-
kelen zijn te raadplegen op www.cementonline.nl/
Groninger_Forum.
Groninger Forum aardbevingsveilig (1) 8 2016
15
Begin 2015 werd de bouw van het Groninger Forum
stilgelegd. Dat had alles te maken met twijfel over
de veiligheid vanwege de seismische activiteit in de
omgeving. Ongeveer een jaar en vele uitvoerige
analyses verder werd de bouw weer hervat.
Het Groninger Forum is een indrukwekkend gebouw, in het
hartje van de stad, dat ruimte moet bieden aan diverse culturele
activiteiten. Na een periode van vijf jaar van ontwerpen en
bouwvoorbereiding werd in september 2012 gestart met de
bouw. In de loop van 2014 ? de bouw was na de vijflaagse
parkeergarage inmiddels gevorderd tot het beganegrondniveau
? ontstond een nieuw veiligheidsvraagstuk als gevolg van de
aardbevingsbelasting in de regio. In diezelfde periode
verscheen het 'Interim Advies aardbevingsbestendig bouwen'
van Economische Zaken [1], met voorlopige ontwerpuitgangs-
punten voor nieuwbouw onder aardbevingsbelasting en vervol-
gens, begin 2015, de 'groene versie' van NPR 9998 [2].
Gemeente Groningen vroeg daarop BAM (de bouwer) en ABT
(de adviseur voor onder andere de constructie) onderzoek te
doen naar de aardbevingsveiligheid van het gebouw. Dit heeft
er uiteindelijk zelfs toe geleid dat de bouw tijdelijk moest
worden stilgelegd.
In twee artikelen wordt ingegaan op de impact van de aard-
bevingsdreiging op het ontwerp. In dit eerste deel wordt de
oorspronkelijke opzet van de constructie toegelicht en wordt de
impact van de aardbevingsbelasting behandeld. In een vervolg-
artikel worden de onderzochte varianten en gekozen specifieke
oplossingen nader toegelicht.
Constructieve opzet
Het Groninger Forum is een bijzonder gebouw gekenmerkt
door diverse gevelvlakken die schuin naar voren of naar achter
hellen. Het gebouw bestaat uit twee betonnen kernen aan de
linker- en rechterzijde, met een atrium ertussen (fig. 2). Aan de
kernen hangen grote stalen volumes ('doosjes'), opgebouwd uit
hoge stalen vakwerkspanten en staalplaatbetonvloeren. In de
'doosjes' zijn flexibel indeelbare vloervelden aanwezig, die
kunnen worden aangepast aan toekomstige gebruiks- en inde-
lingswijzigingen. Het dak wordt als een brug tussen de kernen
gehangen. Om de overspanningen en uitkragingen te beperken,
zijn extra verticale dragende lijnen toegepast in de vorm van
stalen kolommen (fig. 3).Door de combinatie van beton en staal kent de constructie een
hybride opzet. De krachtswerking van de betonnen kernen en
de ? met een beperkt aantal kolommen ondersteunde ? stalen
'doosjes', grijpt in het atrium op complexe wijze in elkaar.
De plattegronden verschillen per verdieping en kennen een
knik. Ook de positie van de verticale dragende elementen is
onregelmatig. Voor de spanten betekenen de knikken en het
hellende gevelvlak dat er verbanden in de vloer nodig zijn om
de spatkrachten uit de spanten op te vangen (fig. 4).
De beganegrondvloer vormt de overgang van het onregelmatige
ritme uit de bovenbouw naar het regelmatige stramien in de
onderbouw. Deze vloer moet dus de krachten uit de bovenbouw
naar de onderbouw overdragen.
ir. Han Krijgsman RO
ABT
ir. Mark Spanenburg RC
BAM Advies & Engineering
1
Stand van de bouw Groninger Forum,
januari 2015
foto: Siebrand H. Wiegman2 Doorsnede constructie
3 Schematische opzet constructie
1) ir. Erwin ten Brincke RC (ABT) en ir. Mischa Falger (BAM Advies & Engineering)
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het artikel.
2
3
kernen brug stalen kolommen die de overspanningen en uitkragingen beperken
Groninger Forum aardbevingsveilig (1) 8 2016
16
Onderzoeksteam
Het seismische onderzoek is aangestuurd door een kernteam
met een afvaardiging van de gemeente Groningen, NL Architects,
ABT, BAM Advies & Engineering, en professor Vambersky als onaf-
hankelijk deskundige. Het onderzoek zelf is uitgevoerd door
specialisten op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen,
vanuit ABT en BAM Advies & Engineering. ABT heeft samen met
Ingenieursbureau Wassenaar (inmiddels onderdeel van ABT )
specialisten samengebracht onder de vlag van ABT|Wassenaar
Seismisch Advies. Hiermee is de kennis gebundeld van meerdere
? door beide bureaus geadviseerde ? projecten in en om Groningen
ten tijde van het uitkomen van het Interim Advies. BAM Advies &
Engineering kan bogen op opgedane kennis met projecten in
het buitenland.
Bovendien zijn er twee Nieuw-Zeelandse ingenieursbureaus
betrokken geweest. Aurecon als relatie van ABT|Wassenaar, en
Holmes Consulting Group (HCG) als relatie van BAM Advies &
Engineering. Op deze wijze is alle benodigde kennis van het
bestaande ontwerp, de Groningse situatie ten aanzien van aard-
bevingen, en de seismische expertise vanuit Nieuw-Zeeland
samengevoegd.
4 Principeplattegrond constructie (in rood de spanten)
5 Overzicht stabiliteitskrachten
6 Aspecten beïnvloed door het aardbevingsonderzoek
bron: Twynstra Gudde
leidt dit tot een wringkracht op de kern (fig. 5, F 3 stippellijn).
Ten vierde zijn er nog de eerdergenoemde horizontale spat -
krachten als gevolg van de knikken in de plattegronden.
Seismisch onderzoek
Op basis van het Interim Advies [1] en enkele werkdocumenten
van NPR 9998 [2], is in 2014 en begin 2015 na een korte, inten-
sieve analyse, geconcludeerd dat het ontwerp van het Groninger
Forum op meerdere aspecten niet voldeed aan de eisen voor een
aardbevingsveilig gebouw. Toen begin 2015 de 'groene versie'
van NPR 9998 verscheen was dit voor de gemeente aanleiding
tot het afroepen van een bouwpauze van (aanvankelijk) vier
maanden, met ingang van 10 februari 2015. Deze bouwpauze is
ingezet om ontwerpoplossingen te formuleren.
Er moest dus in vier maanden een oplossing worden bedacht.
Een oplossing waarmee de bouw weer kon worden opgestart en
met uiteraard een zo'n klein mogelijke impact op het ontwerp.
Om dit vraagstuk op te lossen, is er een onderzoeksteam vanuit
de betrokken partijen opgezet (zie kader 'Onderzoeksteam').
Kaders
Het kernteam heeft de volgende kaders gehanteerd bij de
aansturing van het proces:
1. Het Groninger Forum moest voldoen aan NPR 9998, 'groene
versie' 9 februari 2015.
2. Eventuele functionele en architectonische aanpassingen
moesten worden beperkt.
Stabiliteit
De stabiliteit van het gebouw wordt ontleend aan de betonkernen.
Naast de wind zijn er nog specifieke krachten te benoemen die
de kernen belasten.
Ten eerste staat het gebouw scheef. Hierdoor ontstaan aandrij-
vende krachten (fig. 5, F
1). Voor de linker- en rechterkern zijn
deze krachten tegengesteld van richting, zodat de brug die de
kernen koppelt (op niveau 9 en hoger) dit via dwarskracht in
de vloeren moet overdragen. Door het zwaartepunt van de
fundering en de bovenbouw overeen te laten komen, is deze
aandrijvende kracht beheerst. De complexiteit is echter dat het
zwaartepunt van de belasting gedurende de bouw verplaatst.
Ten tweede zorgen de volumes aan beide kernen voor een
kracht en koppel op de kernen (fig. 5, F
2 en M 2). Deze krachten
aan beide zijden werken naar elkaar toe. Dit betekent dat in de
brug een drukkracht ten gevolge van de veranderlijke vloerbe-
lasting zal ontstaan. Het eigen gewicht levert hieraan geen
bijdrage omdat de volumes eerder aanwezig zijn dan de brug.
Ten derde staan de kernen aan de buitenzijde van het gebouw,
terwijl de meeste wind juist tegen het midden van het gebouw
zal waaien. Hierdoor zal de kracht uit wind als eerste naar de
wanden aan de binnenzijde van het atrium worden afgedragen,
via de vloeren van de doosjes (fig. 5, F
3). Afhankelijk van de
stijfheid van de kernwanden en de stijfheid van het vloerveld,
4
5
knik
knik
F1 F1
F2 F2
M2
F3 F3 wind
M2
Groninger Forum aardbevingsveilig (1) 8 2016
17
Bouwpauze
Gecontroleerde stop
Contractgesprekkenmet alle partijen
Brief aan
adviseurs opstellen
Financiële afspraken adviseurs
(Huidig cashow schema doorlaten gaan)
Afspraken over
werkprocessen
Financiële afspraken BAM
'Contractgesprekken' gebruikers
Inventarisatie 'schade'
Kernteam/ontwerp
Reguliere
bijeenkomsten
V erslaglegging/besluitvorming Samenstelling, rol
verantwoordelijkheden
Aanraking van EZ
Contractuele zaken
Balansteam BAM/GG Opnemen stand van het werk en vaststellen en waarderen van verplichtingen
Aanhaking EZ
Procesorganisatie
Impact op huidige
project organisatie
Ontwerp
Procesorganisatie
Aanraking met EZ Aanraking met
taakforce aardbeving
Aanraking EZ
Financiële aanhaking
T echnisch inhoudelijke aanhaking
Afwegingskader
scenario's
Kosten
Investering
Impact bouw
Doorlooptijd
Exploitatie
Parkeerbedrijf/etsen
Verdiencapaciteit
Bedrijfsvoeringskosten
Forum
Verdiencapaciteit
Bedrijfsvoering kosten
Schadeposten
Hergebruik
van materiaal Hoe snel weer aan de slag
Grondexploitatie
Veiligheid
NPR 'Reguliere'
aardbevingen
Functionaliteit
V an bedrijfsvoering
Van onderhoud
Garanties
Esthetiek
Verschijningsvorm/uitstraling
Architectonische
concept
Afwerking/beleving
Juridisch
Juridisch haalbaar
Contractuele impact
Gevalideerd
Overeenstemmingmet EZ/NAM
Overeenstemming
GG/BAM/Bouwpartners
T echnisch
Mate van zekerheidvan het scenario Technische
complexiteit
De (op)volledigheid van het scenario
Computermodel
In nauwe betrokkenheid met ABT heeft het Nieuw-Zeelandse
bureau Aurecon een computermodel opgezet, waarmee de
seismische analyses zijn uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt
van SAP2000, software die internationaal bekend is bij seis-
misch ingenieurs. Voor deze analyses is de berekening met
een Spectrale Modale Responsieberekening (MRSA, ofwel
modal response spectrum analysis) uitgevoerd. Het SAP2000-
model is samengesteld op basis van de invoer van het statische
SCIA-model zoals ontwikkeld in de reguliere ontwerpfase.
Voordat dit model kon worden geïmporteerd in SAP2000
moesten speciale bewerkingen worden uitgevoerd en scripts
geprogrammeerd. De softwarepakketten zijn immers niet
uitwisselbaar. Het SAP2000-model bevatte alleen de boven-
bouw, zoals gemodelleerd in het SCIA-model, en niet de
constructie van de onderbouw van de kelder. De randvoor -
waarden voor de bovenbouw zijn zodanig gekozen dat deze
de onderbouw representeerden. Het basismodel was zeer
omvangrijk: circa 27 000 knopen, 3300 staafelementen en
26 000 2D-elementen. Het model en de uitkomsten ervan zijn
gevalideerd door onder meer HCG en schaduwmodellen van
BAM A&E in RFEM en met het oorspronkelijke SCIA-model
van ABT.
Respons
Ter bepaling van de respons is het spectrum van de NPR inge-
voerd met een piekgrondversnelling van 0,24 g, verschaald met
een belangrijkheidsfactor van 1,6. Deze belangrijkheidsfactor is
een factor waarmee de belasting wordt vermenigvuldigd bij
3.
Aanpassingen moesten vallen binnen de aanwezige juridische
kaders (bijvoorbeeld aanbestedingsrechtelijk).
4. De bouw moest zo spoedig mogelijk worden herstart.
5. De oplossingen moesten worden gevalideerd door Economi-
sche Zaken / NAM.
Het feit dat het ontwerp van het Groninger Forum reeds volledig
was uitgewerkt en volop in uitvoering was, zorgde voor de
nodige extra praktische randvoorwaarden. Figuur 6 brengt dat
in beeld. Feitelijk is gestreefd naar minimale schade voor de
opdrachtgever. Deze schade wordt gevormd door onder meer
de aanpassingskosten, de stilstand en de veranderingen die de
functionaliteit raken. Bij alle afwegingen gold echter: veiligheid
heeft prioriteit.
Uitgevoerde onderzoeken en toetsingen
Om te bepalen wat de beste oplossingsrichting was voor het
aardbevingsveilig maken van het gebouw, moest eerst goed in
beeld worden gebracht waar het huidige ontwerp niet voldeed
of zou kunnen voldoen zonder aanpassingen. Een belangrijk
gegeven hierbij was dat de kelderconstructie inclusief de
begane grond gereed was en de kernen tot eerste verdiepings-
niveau waren gerealiseerd. Volledig (seismisch) herontwerpen
was dus niet mogelijk. Daarom richtte het onderzoek zich eerst
op een diepgaande analyse van het bestaande ontwerp, om van
daaruit de stap te kunnen zetten naar een oplossing.
6
Groninger Forum aardbevingsveilig (1) 8 2016
18
East Cor e W all Stress P lot s
q = 1 .5
C om plet e se ction cuts whe re t h e re a re m ult ip le pie rs need t o be tu rn ed off, not s e le cted.
W all W_O A
7 Bijdrage trilvormen volumes in atrium
8 Typisch beeld van overschrijdingen; op
grotere hoogte door de hogere trilmodi
Schuifspanningen
Uit de analyse volgen relatief kleine vervormingen, maximaal
circa 60 mm uitbuiging. Deze zijn in lijn met de gedragsanalyse
volgend uit het spectrum. Door de vorm van het spectrum uit
de groene versie van de NPR zijn de opgelegde vervormingen
en daardoor de respons relatief klein.
Er is gekeken naar de schuifkrachten die door de kernen moeten
worden afgedragen. De meest kritieke plek is de buitenwand
van de westelijke kern in dwarsrichting. Hierin zijn grote
openingen op beganegrondniveau aangebracht. Uit een initiële
toets bleek dat de toelaatbare schuifspanning ruim wordt over -
schreden. Dit is op meer plaatsen het geval (fig. 8). Vanwege de
hogere trilmodi vanuit de ingehangen volumes, wordt ook vaak
de spanning in penanten en lateien overschreden.
Staalconstructies
De staalconstructies zijn getoetst op basis van de bepaling van
een doorsnedecontrole van elk individueel element (ca. 3300
stuks). Ze zijn gecontroleerd voor de seismische belastingscom-
binaties, zoals verkregen met de SAP-analyse. Uit beschouwing
van de resultaten kan worden afgeleid dat nagenoeg alle over -
schrijdingen ontstaan bij een seismische combinatie waarin de
verticale component van het spectrum substantieel aanwezig is.
Gebleken is dat er elementaire staalelementen overbelast
kunnen raken die in het primaire belastingspad aanwezig zijn.
Bezwijken van die elementen kan zonder waarschuwing leiden
tot instorting van grotere delen. Maar er zijn ook secundaire
hogere of lagere belangrijkheid van de bouwconstructie ten
opzichte van de standaard.
In het model is gerekend met een gedragsfactor q = 1. Deze
q-factor is een reductiefactor waarmee de impact van het spec-
trum wordt verlaagd, om in rekening te brengen dat er energie
door ductiel gedrag wordt opgenomen. Hoe hoger de q-factor,
hoe meer energie er door het ductiele of plastische gedrag
wordt opgenomen. Voor de toetsing van onderdelen is waar
mogelijk met een hogere q-factor gerekend.
Uit diverse analyses is gebleken dat er constructieonderdelen
en belastingspaden aanwezig zijn die bros reageren. Maar
vooral de gerede onderbouw, die gerealiseerd is op basis van
statische ontwerpuitgangspunten, en de kleine verplaatsingen
ten gevolge van de aardbeving (ca. 60 mm topverplaatsing
kernen) waren leidend om voor een q-factor van 1 te kiezen.
Door deze kleine verplaatsingen is er immers geen sprake van
grote scheurvorming en vloei van de wapening, waarmee de
energieopname beperkt is.
Modale analyse
Uit de modale analyse is gevonden dat er zeer veel eigenfre-
quenties van het gebouw (trillingsperioden) zijn te bepalen,
waarbij aan de NPR-eis (art. 4.3.3.3.1) wordt voldaan dat ten
minste 90% van de massa van het gebouw in trilling is
gebracht. Hierdoor kostte het veel tijd de berekening uit te
voeren en de resultaten te verkrijgen.
Een verklaring voor het hoge aantal eigenfrequenties is de grote
stijfheid van de betonkernen en de hybride constructie. Hierbij
is er geen overheersende trillingsmodus, maar leveren allerlei
trillingen (hogere modi) van onderdelen een bijdrage. Dit
kunnen zijn de volumes in het atrium, maar bijvoorbeeld ook
de vloerliggers (fig. 7).
- m ate ria lis erin g e n k le u re n k o m en n ie t overeen met de wer kelij k h eid .opmerki nge nsta tus
u it g ift e /w jiz ig in g
w erk co d e
o nd erw erp
w erk
o p d ra ch tg ev er o
m sch rij vin g wijz ig in g getek. geco ntr. beoor d. wij z ig . datum
f o rm aat schaal
Arnhe mse straat weg 358, Velp
t e l. + 31 (0)26 368 31 11
w ww. ab t.e uVelp
- o m sch rijv in g u it g if te getek. geco ntr. beoor d. wij z ig . datum
P o stbu s 82, 6800 AB A rnhe m
fa x +31 (0)26 368 31 10
i n fo @ ab t.e u V an Halls traat 294 1051 HM Am ste rda m T: 020 6207323 F: 020 6386192N L A r c h i t e c t sGron ing en
1 : 100
C :\r evit le s\ 09615_c 5_local_ wen_2012. rv t
5 -1 -2012 16:16 :1 7 B K5_3D_01
N ie uw bo uw Gro nin g er Fo rum0 96 15 h rm 09-01- 2012
Gemee n te G roningen
b ou w ku n de
Tec h n isch ontw erp
d e nit ie f
A 0+3 D impr ess ied oo rsn e d e C -C
7
8
Groninger Forum aardbevingsveilig (1) 8 2016
19
9 Artist's impression
Groninger Forum
bij de keuze voor de te nemen maatregelen. Hierop wordt in
het volgende artikel ingegaan.
?
?
LITERATUUR
1 Walraven, J., Lurvink, M., Voorlopig ontwerpuitgangspunten
voor nieuwbouw en verbouw onder aardbevingsbelasting ten
gevolge van de gaswinning in het Groningenveld, ten
behoeve van minister Economische Zaken, 2014.
2 Technische Grondslagen voor Bouwconstructies,
praktijkrichtlijn NPR 9998, Beoordeling van de constructieve
veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en
afkeuren - Grondslagen voor aardbevingsbelastingen:
Geïnduceerde aardbevingen, februari 2015.
? PROJECTGEGEVENS
project Groninger Forum
opdrachtgever Gemeente Groningen
architect NL Architects
hoofdconstructeur ABT
installaties Huisman & Van Muijen
bouwfysica DGMR
hoofdaannemer BAM Bouw & Techniek
coördinerend constructeur uitvoering BAM Advies & Engineering
elementen waar een bepaalde mate van overbelasting niet leidt
tot instorting (bijvoorbeeld vloerliggers). Voor de verbindingen
is een diepere analyse nodig om ervoor te zorgen dat de plasti-
sche vervorming ook kan optreden en er geen bros bezwijken
(van de verbinding en daarmee het profiel) optreedt.
Conclusies
Het Groninger Forum is ontworpen met twee robuuste en voor
de constructieve werking overmaatse kernen. Voor het statische
ontwerp heeft dat veel voordelen. Zo zijn de vervormingen
door het overhellen beperkt. Hierdoor zijn de maatbeheersing
in de bouw en de detaillering van de gevel relatief eenvoudig.
Het geeft ook de flexibiliteit om grote sparingen te maken die
nodig zijn voor de functionaliteit van het gebouw.
Voor een aardbevingsbestendig ontwerp is echter de grote stijf-
heid van de kernen eerder nadelig. Immers, hoe hoger de stijf-
heid, hoe hoger de spectrale versnellingen en daarmee de opge-
roepen belastingen. Daarnaast zijn de kernen vanwege hun
afmetingen in feite gedrongen liggers (een grote breedte ten
opzichte van de hoogte). Hierdoor is dwarskracht maatgevend
ten opzichte van buiging. Bezwijken op dwarskracht is echter
een ongewenst bros mechanisme bij een aardbevingsbelasting.
Opvallend is verder de impact van de verticale component van
de aardbevingsbelasting. Vanwege de grote overspanningen van
de topverdiepingen en de uitkragingen van de volumes in het
atrium, moet deze component ook worden meegenomen.
De reeds gemaakte kelder geeft uiteraard beperkingen. Zo kan
in de kelder niet worden gerekend op ductiel gedrag, aangezien
de normen speciale detailleringen en wapeningsklassen voor -
schrijven die uiteraard niet zijn aangebracht. Tegelijkertijd is de
kelderconstructie door zijn grote omvang en robuuste uitwer -
king in ter plaatse gestort beton ook een belangrijk intermediair
gebleken. De kelder kan de krachten vanuit de bovenbouw over
grote breedte spreiden, waardoor er geen problemen ontstaan
in de fundering. Dit gegeven is een belangrijke rol gaan spelen
9
Video's online
Op www.cementonline.nl zijn bij dit artikel enkele
interessante video's beschikbaar. In een van de
video's licht auteur Erwin ten Brincke de gekozen oplossingen
toe (komt aan bod in het tweede artikel in deze serie). Een
tweede video laat de presentatie zien van René Sterken, Erwin
ten Brincke, Han Krijgsman en Jos Roona op de Betondag 2015.
Verder staan er diverse extra foto's en links met meer informatie.
Groninger Forum aardbevingsveilig (1) 8 2016