Begin 2015 werd de bouw van het Groninger Forum stilgelegd. Dat had alles te maken met twijfel over de veiligheid vanwege de seismische activiteit in de omgeving. Ongeveer een jaar en vele uitvoerige analyses verder werd de bouw weer hervat. Eind 2016 werd in Cement inzichtelijk gemaakt welke impact aardbevingsbelasting heeft op het gebouw. In dit vervolgartikel wordt ingegaan op de zoektocht naar een oplossing en de uiteindelijke uitwerking.
32
1
Groninger Forum
aardbevingsveilig (2)
Op zoek naar een oplossing
Onderbouw Groninger Forum
Over de onderbouw van het Groninger Forum
zijn in 2014 drie artikelen verschenen in Cement.
Deze artikelen zijn net als de twee artikelen
over de oplossingen, te raadplegen op
www.cement online.nl/Groninger_Forum.
Groninger Forum aardbevingsveilig (2) 2 2017
33
ground
shak ing
T
Zoals al bleek uit [1] bestaat het Groninger Forum uit twee
betonnen kernen waaraan grote stalen volumes hangen, opge-
bouwd uit hoge stalen vakwerkspanten en staalplaatbetonvloe-
ren. Deze kernen verzorgen de stabiliteit. De grote stijfheid van
de kernen is voor een aardbevingsbestendig ontwerp nadelig.
Immers, hoe hoger de stijfheid, hoe hoger de spectrale versnel-
lingen en daarmee de opgeroepen belastingen. Daarnaast zijn
de kernen vanwege hun afmetingen in feite gedrongen liggers
waardoor dwarskracht maatgevend is ten opzichte van buiging.
Bezwijken op dwarskracht is echter een ongewenst bros mecha-
nisme bij een aardbevingsbelasting.
Onderzoeksfase aardbevingsbestendig ontwerp
Om tot een oplossing te komen voor een aardbevingsbestendig
ontwerp heeft een onderzoek plaatsgevonden naar alternatieve
constructiesystemen. Het betreft varianten om de seismische
last in de bovenbouw te reduceren. De onderbouw (kelder) was
toen al gereed en dus zijn daar geen varianten voor beschouwd.
Vanuit een brede ideeënronde zijn vier kansrijke varianten
geselecteerd, die aan een nadere analyse zijn onderworpen. In
het navolgende worden de volgende vier alternatieven nader
uiteengezet:
? weak storey;
? staalconstructie kernen;
? base isolation;
? huidige ontwerp versterken.
Weak storey
Door bewust een lagere stijfheid in de constructie aan te
brengen op één locatie, bijvoorbeeld de beganegrondlaag (weak
storey, zie kader), vormt de constructie zelf een isolator. Het is in principe te beschouwen als een vorm van base isolation (zie
ook derde variant) waarbij een toegewezen laag de zekering van
het gebouw vormt. Alle vervorming en daarmee de opname
van energie vindt plaats in deze laag (fig. 2). Door de afname in
stijfheid, door de inelastisch reagerende constructie, wordt de
in rekening te brengen aardbevingsbelasting op de bovenlig-
gende constructie verlaagd. De energieopname kan nog verder
worden verhoogd door de toepassing van speciale voorzienin-
gen in de vorm van elementen die werken op basis van wrijving
en demping in deze laag.
Beoordeling
De onderste laag van de kernen moet bij deze methode worden
vervangen door een staalconstructie, aangezien deze werkwijze
in beton nauwelijks mogelijk is. De weerstand van de kernen
wordt met name bepaald door afschuiving. Maar afschuiving is
geen te prefereren wijze om inelastisch gedrag te introduceren,
omdat het bezwijkgedrag meestal bros is.
Energieopname treedt op indien de constructie bij een aardbe-
ving plastisch reageert. De optredende verplaatsingen bij een
aardbeving volgens het spectrum uit de NPR 9998 van februari
2015 zijn echter maar beperkt (ca. 50 mm). Hierdoor treden er
ook maar beperkte plastische vervormingen op. De verwachte
reductie van de belasting is daarmee ook beperkt.
ir. Han Krijgsman RO
ABT
ir. Mark Spanenburg RC
BAM Advies & Engineering
1
Groninger Forum in aanbouw met versterkte
westkern; te zien is dat rechts op de begane
grond de opening is verkleind t.o.v. foto 1 in
artikel [1]
2 Schematische weergave weak storey
1) ir. Erwin ten Brincke RC (ABT) en ir. Mischa Falger (BAM Advies & Engineering)
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het artikel.
Begin 2015 werd de bouw van het Groninger Forum stilgelegd.
Dat had alles te maken met twijfel over de veiligheid vanwege
de seismische activiteit in de omgeving. Ongeveer een jaar en
vele uitvoerige analyses verder werd de bouw weer hervat. Eind
2016 werd in Cement [1] inzichtelijk gemaakt welke impact
aardbevingsbelasting heeft op het gebouw. In dit vervolgartikel
wordt ingegaan op de zoektocht naar een oplossing en de
uiteindelijke uitwerking.
Weak storey
De term weak storey heeft bij seismisch ontwerpen een negatieve associatie. Dit
omdat er grote instortingen bekend zijn waarbij er een weak storey-mechanisme
is opgetreden. Bij deze gevallen waren dit echter onvoorziene mechanismen.
Door een juiste detaillering aangevuld met een schoorconstructie met een
dempingsmechanisme en beheersing van de analyse is het mechanisme echter
ook in positieve zin te gebruiken.
2
Groninger Forum aardbevingsveilig (2) 2 2017
34
3 Voorbeeld staalconstructie met viskeuze demper
4 Principe van base isolation: gebouw (a) zonder en
(b) met base isolation
? Een groter deel van de meewerkende massa verschuift naar
deze eerste trillingsmodus. Hierdoor treedt eveneens een
lagere belasting op (de hogere modi krijgen een lagere
bijdrage).
? De base isolation kan de demping verhogen, wat het aantal
schadelijke wisselingen in de beweging en belasting beperkt.
Met een hogere demping worden de spectrale versnellingen,
en dus de belasting, lager.
Beoordeling
Om de effectiviteit van de base isolation te kwantificeren, zijn
aan het SAP2000-model, dat is gebruikt om seismische analy-
ses uit te voeren, eenvoudig horizontale veren toegevoegd. De
stijfheid van deze veren is gebaseerd op isolatoren in de vorm
van schalen (frictiependulums). De relatie tussen horizontale
stijfheid en type isolator is namelijk met eenvoudige regels te
beschrijven. Een andere eenvoudige relatie heeft bijvoorbeeld
de toepassing van rubberblokken, waarbij eenvoudig een
secante stijfheid kan worden gedefinieerd op basis van de
verplaatsingen. Hiermee is met een Modale Response Analyse
het effect van een base isolation te onderzoeken.
De analyse gaf aan dat er circa 50% reductie van de afschuif-
kracht op de fundering wordt bereikt. Base isolation gaf
hiermee een kansrijke oplossing voor de horizontale richting
waarmee het wijzigen van de kernen waarschijnlijk niet nodig
zou zijn. Omdat de aardbevingsbelasting nog steeds groter is
dan de windbelasting, was wel te verwachten dat de wapening
niet voldoet.
In verticale richting is de effectiviteit beperkt, aangezien er
verticaal geen isolatie kan worden bereikt. Hierdoor bleef de
impact op de staalconstructie aanwezig, die het meeste wordt
beïnvloed door de verticale versnelling. Daarmee waren er nog
de nodige aanpassingen van de staalconstructie te verwachten.
Opgemerkt wordt dat de gereduceerde belasting ook gunstig is
voor de niet-constructieve onderdelen in het gebouw (gevel en
bouwkundige wanden) en de aanwezige functies (bijvoorbeeld
voor de inventaris van het museum), omdat de totale invloed
van de aardbeving ? die op alles in het gebouw een effect heeft
? reduceert.
Plek isolatievlak
De meest logische plek om het isolatievlak aan te brengen is
onder de begane grond. De beganegrondvloer vormt de schijf
die ervoor zorgt dat de bovenbouw als een massa beweegt ten
opzichte van de onderliggende fundering. De kolommen en
wanden in de kelder moeten in staat zijn de excentriciteiten,
die door het doorsnijden onder de beganegrondvloer ontstaan,
op te nemen. Daarnaast moeten de horizontaalkrachten die
door wrijving bij elke isolator ontstaan nu op de uitkraging van
Staalconstructie kernen
Door de volledige kernen in een staalconstructie uit te voeren,
ontstaat er een flexibele constructie die, in combinatie met
massareductie, zorgt voor lagere belastingen.
Beoordeling
Naar verwachting zou de omzetting van het huidige ontwerp
van betonkernen naar een staalconstructie een grote impact
hebben op het huidige ontwerp, zowel functioneel als architec-
tonisch. Daarnaast zou er een hernieuwde, statische engineering
moeten plaatsvinden van de bovenbouw. Grote vervormingen
hebben verder een grote impact op de geveldetaillering. Dat
fenomeen komt wel vaker voor bij seismisch ontwerpen: wat
goed is voor het seismische ontwerp is vaak moeilijker voor het
statische ontwerp of andere aspecten van het ontwerp zoals de
bouwkundige afwerkingen.
Base isolation
Base isolation is het principe waarbij het gebouw wordt losge-
koppeld van de ondergrond. Dit wordt bereikt door in een
horizontale snede het gebouw te ontkoppelen van de fundering
door het op speciale blokken te zetten (isolatoren). Hierdoor
wordt de aardbevingsbelasting gereduceerd. De aardbeving
bereikt namelijk via de ondergrond het gebouw en door het
gebouw te ontkoppelen/isoleren, wordt deze minder in beweging
gebracht. Dit principe wordt geïllustreerd in figuur 4.
Ten aanzien van het gedrag bij een aardbeving heeft base isola-
tion de volgende effecten:
? De trillingstijden van de eerste trillingsmodi worden langer,
wat resulteert in een lagere spectrale versnellingscoëfficiënt,
dus minder belasting.
3
Groninger Forum aardbevingsveilig (2) 2 2017
35
situatie zou wijzigen. Dat zou betekenen dat de bouwvergun-
ning op essentiële onderdelen zou wijzigen, met gevolgen voor
de te doorlopen procedures die veel tijd zouden gaan vergen.
Maar de opgave was nu juist om zo snel mogelijk weer te gaan
bouwen!
Of toch versterken?
Het bestaande ontwerp is altijd als referentie gebruikt om voor-
gestelde oplossingen te beoordelen. Zo was er ook een moge-
lijkheid om te bekijken of het huidige ontwerp qua capaciteit
kon worden versterkt, waarmee de aardbevingsbelasting
wellicht zou kunnen worden opgenomen.
Beoordeling
Uit initiële toetsingen van uitkomsten bleek dat er weliswaar
overschrijdingen plaatsvinden op de huidige capaciteiten van het
ontwerp, maar dat het met aanpassingen mogelijk zou moeten
zijn voldoende capaciteit te creëren. Ook enkele toetsingen van
de kelder en fundering gaven aan dat de problemen met enkele
wijzigingen en ingrepen oplosbaar zouden moeten zijn.
Afweging ideeën
Geen van de ideeën leidde tot een oplossing waarbij de impact
beperkt kon blijven; versterken van een deel van het gebouw
zou altijd nodig zijn. Indien dicht bij het bestaande ontwerp
kon worden gebleven, leverde dat het gunstigste alternatief
omdat er geen herontwerp van de functionele invulling nodig
zou zijn. Daarnaast dicteerde het proces dat er snel een door -
start moest worden gemaakt, waarbij er geen tijd zou zijn het
vergunningentraject opnieuw te doen, of opnieuw een aanbe-
stedingstraject te moeten doorlopen.
De initiële toetsingen van de fundering en kelderconstructie en
de opneembare impact van enkele wijzigingen in de bovenbouw
hebben het vertrouwen gegeven om te kiezen voor het versterken
van het bestaande ontwerp.
Aanpak versterken
Nadat de keuze was gemaakt, is onder hoge druk de uitwerking
gestart om de stilstand zo veel mogelijk te beperken. Het ging
er daarbij om de gekozen versterking ook in detail waar te
maken.
Het criterium voor de veiligheidstoets volgens NPR 9998 is
Near Collapse. Hierbij blijft de constructie na een aardbeving
nog nét overeind staan, en waaruit de mensen veilig kunnen
vluchten, maar die volledig is afgeschreven. Veiligheid was dus
de kern van het vraagstuk en leidend in de uitwerking.
deze niet meer gesteunde kolommen en wanden worden opge
-
nomen.
Het isolatievlak geeft op een aantal plekken nog wel moeilijk-
heden. Dit wordt veroorzaakt doordat kolommen van de
bovenbouw worden gedragen door wandliggers in de kelder,
die het isolatievlak doorkruisen. De torsie vanuit de kernen
moet daarbij volledig door de beganegrondvloer worden opge-
nomen, omdat de onderliggende constructie hier niet aan kan
meehelpen. Dat betekent dat deze vloer nog aanzienlijke extra
krachten krijgt te verwerken.
Geen totaaloplossing
Geconcludeerd werd dat het systeem van base isolation kans-
rijk is, maar dat het voor het Groninger Forum geen totaalop-
lossing biedt: aanpassingen in overige constructies blijven
noodzakelijk. Daarnaast zou het implicaties hebben op de
functionaliteit van de -1-laag van de kelder. Het ontwikkelpad
van het systeem van base isolation werd ingeschat als langdurig
met een nog onzekere uitkomst, vanwege het ontbreken van
ervaringen met base isolation in Groningen (situatie voorjaar
2015).
De belangrijkste overweging om uiteindelijk niet te kiezen voor
base isolation was dat de krachtswerking ook voor de statische
4a
4b
Groninger Forum aardbevingsveilig (2) 2 2017
36
In het navolgende worden de versterkingen van de drie onder-
delen verder toegelicht.
Versterkingen bovenbouw (fig. 5)
1. De kernen moeten worden versterkt door een aantal sparingen
dicht te zetten of te verkleinen. Dit is nodig waar hoge seis-
mische belastingen moeten worden doorgevoerd. In de grote
driedimensionale logistieke puzzel van het gebouw was wel
de nodige creativiteit van de architect nodig om aan de func-
tionele eisen te blijven voldoen. Daarnaast zijn de kernen
zwaarder gewapend. Dit hield wel in dat het eerste deel van
de kernen dat al gemaakt was (tot de eerste verdieping) weer
moest worden gesloopt.
2. Een aantal stalen onderdelen als vakwerkstaven, liggers en
kolommen moeten worden versterkt door deze zwaarder uit
te voeren of door extra knik- of kipsteunen aan te brengen.
3. Verbindingen van de staalconstructie moeten worden
versterkt in verband met de seismische belastingen. Brosse
bezwijkmechanismen als boutbreuk / afschuiving moeten
hierbij worden voorkomen. Dit betekende een herontwerp
van vele knopen.
4. De vloerschijven moeten worden versterkt door de staalplaat-
betonvloer te koppelen met de staalconstructie door middel
van bijvoorbeeld deuvels. Deze koppeling kan dan tevens als
knik- en/of kipsteun worden toegepast.
Versterkingen onderbouw
De versterkingen in de onderbouw zijn tot een minimum
beperkt gebleven, wat uiteraard een belangrijke randvoorwaarde
voor de gekozen oplossing was. Zoals in [1] beschreven, is de
kelder een grote, robuuste constructie van beton die in staat is
de krachten vanuit de bovenbouw zodanig te spreiden dat de
kelderconstructie en fundering de last kunnen opnemen. Daar
Hoofddraagconstructie
Het gebouw bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen: de
bovenbouw, die nog niet gebouwd was, de onderbouw (kelder)
die al wel gereed was, en de overgangslaag tussen de boven-
bouw en de onderbouw. Deze tussenlaag verdeelt de krachten
uit de bovenbouw over de onderbouw en bestaat uit de begane-
grondvloer (verdeling horizontale krachten / base shear) en de
wanden op laag -1 en -2 (verdeling verticale krachten / over -
turn-momenten). De overgangslaag is bouwtechnisch een
onderdeel van de onderbouw en was al gereed.
5
6
Groninger Forum aardbevingsveilig (2) 2 2017
37
5 Overzicht versterkingen westkern
6 Versterking bestaande kolom in kelder
7 Gecontroleerd slopen beganegrondvloer
8 Wapening trekbanden begane grond in 3D uitgezocht
? Zware binnenwanden: ter voorkoming van letsel bij bezwijken
en ter voorkoming van obstakels / blokkades bij vluchtroutes.
? Aanpassen sprinkler en omroepsysteem ter voorkoming van
brand (vaak een gevolg van een aardbeving) en behoud van
communicatie om veilig te kunnen vluchten.
Bij de uitwerking hiervan is gebruikgemaakt van artikel 4.3.5
van de groene NPR en Eurocode 8, en ook Nieuw-Zeelandse
normen.
Impact op voorbereiding uitvoeringsproces
Het gebouw is nu op papier aardbevingsveilig gemaakt. Het
uitvoeringsproces van het gebouw neemt echter meerdere jaren
in beslag en het gebouw in uitvoering kan dus, met een geringere
kans, ook een aardbeving meemaken.
waar nodig zijn enkel een paar kolommen versterkt door aan
de buitenzijde wapening toe te voegen en aan te storten (foto 6).
Versterkingen tussenlaag
Het meest complexe onderdeel van de versterkingsopgave
bevindt zich tussen de bovenbouw en de onderbouw in
(globaal de -1 en -2 laag), de zogeheten tussenlaag die fungeert
als overdrachtsconstructie. Om de belastingen in deze laag te
kunnen overdragen:
1.
is de beganegrondvloer deels gesloopt en versterkt terugge-
bracht (foto 7);
2. is de trekband in de beganegrondvloer middels opstortingen
op de beganegrondvloer versterkt (fig. 8);
3. zijn de wanden onder de kernen gesloopt (foto 9 en 10) en
versterkt teruggebracht of opgedikt (foto 11).
Alvorens de bouw weer kon worden gestart, is een periode
ingelast waarbij er eerst is gesloopt.
Bouwkundige onderdelen
De kern van het Near Collapse-criterium is veiligheid. Nog iets
specifieker: mensen moeten tijdens en kort na een aardbeving
veilig uit het gebouw kunnen vluchten. Dit betekent dat
ontwerpen van uitsluitend een (net) niet-ingestorte hoofd-
draagconstructie nog niet voldoende is. Om veilig vluchten te
garanderen of individuele onderdelen met een hoog risico
(High Risk Building Element, HRBE) uit te sluiten, zijn de
volgende onderdelen ook seismisch versterkt:
? Gevels (natuursteen en glas): ter voorkoming van vallende
(zware) onderdelen van grote hoogten. Merk op dat de gevels
tevens hellend zijn, zowel voorover als achterover.
? Trappen: om een veilige vluchtroute te garanderen.
? Zware plafonds: ter voorkoming van letsel door zware
vallende onderdelen worden deze extra geschoord / vast gezet.
7
8
Groninger Forum aardbevingsveilig (2) 2 2017
38
Bijzonder ook waren de omstandigheden. Onder grote tijds-
druk en een politiek en publiek vergrootglas moesten ideeën
worden gevormd, analyses worden uitgevoerd en beslissingen
worden genomen. Relatief kleine aanpassingen in de modelle-
ringen leidden soms tot grote wijzigingen van de uitkomsten.
De capaciteit van de bestaande constructie van de kelder was
steeds een ijkpunt voor de haalbaarheid. Uiteindelijk is de sloop
van bestaande onderdelen beperkt gebleven, maar heeft het
deels slopen ervan desondanks toch geleid tot Kamervragen.
Hiervoor zijn onder meer de volgende onderdelen seismisch
gescreend:
?
bekistingen
? steigerwerk
? ondersteuningen
? tijdelijke schoorwerken
? kranen
? vluchtwegen
Uit deze screening is gebleken dat de maatregelen beperkt
konden blijven. De kranen bleken niet gevoelig te zijn voor een
aardbeving, doordat deze door hun slanke constructie buiten
het frequentiegebied van de trilling van de aardbeving liggen.
Tijdelijke schoorconstructies van de hoofddraagconstructie die
meer dan twee weken de stabiliteit tijdens de bouwfase moeten
verzorgen, zijn op een lichte aardbeving getoetst. Dit geldt ook
voor de verankeringen van het steigerwerk en andere hulpcon-
structies als bekistingen. De belangrijkste maatregel tijdens de
uitvoering is vooral het gebruik van gezond verstand; vermijd
bijvoorbeeld opslag dicht bij vloerranden (valgevaar), en laat
geen losliggend materieel en materiaal rondslingeren. Zaken
die uit het normale veiligheidsdenken al belangrijk zijn, maar
nu nog eens extra onder de aandacht komen.
Impact en omstandigheden
De impact van een aardbeving op het uitvoeringsproces mag
dan relatief beperkt zijn, op de voorbereiding van de aange-
paste constructie is dat allerminst het geval. De constructie
was zonder de seismische aanpassingen al een complex geheel
en dit is met de seismische versterkingen niet eenvoudiger
geworden.
9 10
11
Groninger Forum aardbevingsveilig (2) 2 2017
39
? PROJECTGEGEVENS
project Groninger Forum
opdrachtgever Gemeente Groningen
architect NL Architects
hoofdconstructeur ABT
installaties Huisman & Van Muijen
bouwfysica DGMR
hoofdaannemer BAM Bouw & Techniek
coördinerend constructeur uitvoering BAM Advies & Engineering
Aardbevingsveilig
De kennis die is opgedaan in de ontwerpfase van het Groninger
Forum nog vóór het aardbevingsonderzoek, is dankbaar
ingezet bij het inpassen van de seismische versterkingen.
Hierbij hebben het ontwerp- en uitvoeringsteam zeer nauw
samengewerkt om de seismische aanpassingen uitvoerbaar in
het ontwerp uit te werken. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in
de uitvoering van dit complexe gebouw, dat gaandeweg de
uitvoering ook aardbevingsveilig is gemaakt, zonder al te veel
afbreuk te doen aan het oorspronkelijke ontwerp van de architect.
Nadat in oktober 2015 is gestart met de sloop van enkele
onderdelen, is in maart 2016 (een jaar na het stilleggen) de
feitelijke bouw weer opgepakt. In 2018 zal het gebouw, aardbe-
vingsveilig, in gebruik kunnen worden genomen.
?
9 Sloop kern
10 Gecontroleerd slopen met behoud van
stekken en randbalken
11 Wapening in nieuwe versterkte kern
12 Bouw Groninger Forum in vogelvlucht
? LITERATUUR
1 Krijgsman, H., Spanenburg, M., Groninger
Forum aardbevingsveilig (1). Cement 2016/8.
2 NPR 9998:2015 Ontw. Beoordeling van de
constructieve veiligheid van een gebouw bij
nieuwbouw, verbouw en afkeuren ? Grond-
slagen voor aardbevingsbelastingen: Geïndu-
ceerde aardbevingen, februari 2015.
3 Eurocode 8 (NEN-EN 1998-reeks) 'Ontwerp en
berekening van aardbevingsbestendige
constructies'.
Video's online
Op www.cementonline.nl zijn bij
dit artikel enkele interessante
video's beschikbaar. In een van de video's licht
Erwin ten Brincke de voor het Groninger Forum
gekozen oplossingen toe. Een tweede video laat
de presentatie zien van René Sterken, Erwin ten
Brincke, Han Krijgsman en Jos Roona op de Beton-
dag 2015. Verder staan er diverse extra foto's en
links met meer informatie.
12
Groninger Forum aardbevingsveilig (2) 2 2017
Onderbouw Groninger Forum
Over de onderbouw van het Groninger Forum zijn in 2014 drie artikelen verschenen in Cement. Deze artikelen zijn net als de twee artikelen over de oplossingen, te raadplegen op www.cementonline.nl/Groninger_Forum.
Zoals al bleek uit [1] bestaat het Groninger Forum uit twee betonnen kernen waaraan grote stalen volumes hangen, opgebouwd uit hoge stalen vakwerkspanten en staalplaatbetonvloeren. Deze kernen verzorgen de stabiliteit. De grote stijfheid van de kernen is voor een aardbevingsbestendig ontwerp nadelig. Immers, hoe hoger de stijfheid, hoe hoger de spectrale versnellingen en daarmee de opgeroepen belastingen. Daarnaast zijn de kernen vanwege hun afmetingen in feite gedrongen liggers waardoor dwarskracht maatgevend is ten opzichte van buiging. Bezwijken op dwarskracht is echter een ongewenst bros mechanisme bij een aardbevingsbelasting.
Onderzoeksfase aardbevingsbestendig ontwerp
Om tot een oplossing te komen voor een aardbevingsbestendig ontwerp heeft een onderzoek plaatsgevonden naar alternatieve constructiesystemen. Het betreft varianten om de seismische last in de bovenbouw te reduceren. De onderbouw (kelder) was toen al gereed en dus zijn daar geen varianten voor beschouwd. Vanuit een brede ideeënronde zijn vier kansrijke varianten geselecteerd, die aan een nadere analyse zijn onderworpen. In het navolgende worden de volgende vier alternatieven nader uiteengezet:
– weak storey;
– staalconstructie kernen;
– base isolation;
– huidige ontwerp versterken.
Weak storey
Door bewust een lagere stijfheid in de constructie aan te brengen op één locatie, bijvoorbeeld de beganegrondlaag (weak storey, zie kader), vormt de constructie zelf een isolator. Het is in principe te beschouwen als een vorm van base isolation (zie ook derde variant) waarbij een toegewezen laag de zekering van het gebouw vormt. Alle vervorming en daarmee de opname van energie vindt plaats in deze laag (fig. 2). Door de afname in stijfheid, door de inelastisch reagerende constructie, wordt de in rekening te brengen aardbevingsbelasting op de bovenliggende constructie verlaagd. De energieopname kan nog verder worden verhoogd door de toepassing van speciale voorzieningen in de vorm van elementen die werken op basis van wrijving en demping in deze laag.
2. Schematische weergave weak storey
Beoordeling
De onderste laag van de kernen moet bij deze methode worden vervangen door een staalconstructie, aangezien deze werkwijze in beton nauwelijks mogelijk is. De weerstand van de kernen wordt met name bepaald door afschuiving. Maar afschuiving is geen te prefereren wijze om inelastisch gedrag te introduceren, omdat het bezwijkgedrag meestal bros is.
Energieopname treedt op indien de constructie bij een aardbeving plastisch reageert. De optredende verplaatsingen bij een aardbeving volgens het spectrum uit de NPR9998 van februari 2015 zijn echter maar beperkt (ca. 50 mm). Hierdoor treden er ook maar beperkte plastische vervormingen op. De verwachte reductie van de belasting is daarmee ook beperkt.
Weak storey
De term weak storey heeft bij seismisch ontwerpen een negatieve associatie. Dit omdat er grote instortingen bekend zijn waarbij er een weak storey-mechanisme is opgetreden. Bij deze gevallen waren dit echter onvoorziene mechanismen. Door een juiste detaillering en beheersing van de analyse is het mechanisme echter ook in positieve zin te gebruiken.
Staalconstructie kernen
Door de volledige kernen in een staalconstructie uit te voeren, ontstaat er een flexibele constructie die, in combinatie met massareductie, zorgt voor lagere belastingen.
Beoordeling
Naar verwachting zou de omzetting van het huidige ontwerp van betonkernen naar een staalconstructie een grote impact hebben op het huidige ontwerp, zowel functioneel als architectonisch. Daarnaast zou er een hernieuwde, statische engineering moeten plaatsvinden van de bovenbouw. Grote vervormingen hebben verder een grote impact op de geveldetaillering. Dat fenomeen komt wel vaker voor bij seismisch ontwerpen: wat goed is voor het seismische ontwerp is vaak moeilijker voor het statische ontwerp of andere aspecten van het ontwerp zoals de bouwkundige afwerkingen
3. Voorbeeld staalconstructie met viskeuze demper
Base isolation
Base isolation is het principe waarbij het gebouw wordt losgekoppeld van de ondergrond. Dit wordt bereikt door in een horizontale snede het gebouw te ontkoppelen van de fundering door het op speciale blokken te zetten (isolatoren). Hierdoor wordt de aardbevingsbelasting gereduceerd. De aardbeving bereikt namelijk via de ondergrond het gebouw en door het gebouw te ontkoppelen/isoleren, wordt deze minder in beweging gebracht. Dit principe wordt geïllustreerd in figuur 4.
Ten aanzien van het gedrag bij een aardbeving heeft base isolation de volgende effecten:
– De trillingstijden van de eerste trillingsmodi worden langer, wat resulteert in een lagere spectrale versnellingscoëfficiënt, dus minder belasting.
– Een groter deel van de meewerkende massa verschuift naar deze eerste trillingsmodus. Hierdoor treedt eveneens een lagere belasting op (de hogere modi krijgen een lagere bijdrage).
– De base isolation kan de demping verhogen, wat het aantal schadelijke wisselingen in de beweging en belasting beperkt. Met een hogere demping worden de spectrale versnellingen, en dus de belasting, lager.
4a. Principe van base isolation: gebouw zonder base isolation
4b. Principe van base isolation: gebouw met base isolation
Beoordeling
Om de effectiviteit van de base isolation te kwantificeren, zijn aan het SAP2000-model, dat is gebruikt om seismische analyses uit te voeren, eenvoudig horizontale veren toegevoegd. De stijfheid van deze veren is gebaseerd op isolatoren in de vorm van schalen (frictiependulums). De relatie tussen horizontale stijfheid en type isolator is namelijk met eenvoudige regels te beschrijven. Een andere eenvoudige relatie heeft bijvoorbeeld de toepassing van rubberblokken, waarbij eenvoudig een secante stijfheid kan worden gedefinieerd op basis van de verplaatsingen. Hiermee is met een Modale Response Analyse het effect van een base isolation te onderzoeken.
De analyse gaf aan dat er circa 50% reductie van de afschuifkracht op de fundering wordt bereikt. Base isolation gaf hiermee een kansrijke oplossing voor de horizontale richting waarmee het wijzigen van de kernen waarschijnlijk niet nodig zou zijn. Omdat de aardbevingsbelasting nog steeds groter is dan de windbelasting, was wel te verwachten dat de wapening niet voldoet.
In verticale richting is de effectiviteit beperkt, aangezien er verticaal geen isolatie kan worden bereikt. Hierdoor bleef de impact op de staalconstructie aanwezig, die het meeste wordt beïnvloed door de verticale versnelling. Daarmee waren er nog de nodige aanpassingen van de staalconstructie te verwachten.
Opgemerkt wordt dat de gereduceerde belasting ook gunstig is voor de niet-constructieve onderdelen in het gebouw (gevel en bouwkundige wanden) en de aanwezige functies (bijvoorbeeld voor de inventaris van het museum), omdat de totale invloed van de aardbeving – die op alles in het gebouw een effect heeft – reduceert.
Plek isolatievlak
De meest logische plek om het isolatievlak aan te brengen is onder de begane grond. De beganegrondvloer vormt de schijf die ervoor zorgt dat de bovenbouw als een massa beweegt ten opzichte van de onderliggende fundering. De kolommen en wanden in de kelder moeten in staat zijn de excentriciteiten die door het doorsnijden net onder de beganegrondvloer ontstaan op te nemen. Daarnaast moeten de horizontaalkrachten die door wrijving bij elke isolator ontstaan nu op de uitkraging van deze niet meer gesteunde kolommen en wanden worden opgenomen.
Het isolatievlak geeft op een aantal plekken nog wel moeilijkheden. Dit wordt veroorzaakt doordat kolommen van de bovenbouw worden gedragen door wandliggers in de kelder, die het isolatievlak doorkruisen. De torsie vanuit de kernen moet daarbij volledig door de beganegrondvloer worden opgenomen, omdat de onderliggende constructie hier niet aan kan meehelpen. Dat betekent dat deze vloer nog aanzienlijke extra krachten krijgt te verwerken.
Geen totaaloplossing
Geconcludeerd werd dat het systeem van base isolation kansrijk is, maar dat het voor het Groninger Forum geen totaaloplossing biedt: aanpassingen in overige constructies blijven noodzakelijk. Daarnaast zou het implicaties hebben op de functionaliteit van de -1-laag van de kelder. Het ontwikkelpad van het systeem van base isolation werd ingeschat als langdurig met een nog onzekere uitkomst, vanwege het ontbreken van ervaringen met base isolation in Groningen (situatie voorjaar 2015).
De belangrijkste overweging om uiteindelijk niet te kiezen voor base isolation was dat de krachtswerking ook voor de statische situatie zou wijzigen. Dat zou betekenen dat de bouwvergunning op essentiële onderdelen zou wijzigen, met gevolgen voor de te doorlopen procedures die veel tijd zouden gaan vergen. Maar de opgave was nu juist om zo snel mogelijk weer te gaan bouwen!
Of toch versterken?
Het bestaande ontwerp is altijd als referentie gebruikt om voorgestelde oplossingen te beoordelen. Zo was er ook een mogelijkheid om te bekijken of het huidige ontwerp qua capaciteit kon worden versterkt, waarmee de aardbevingsbelasting wellicht zou kunnen worden opgenomen.
Beoordeling
Uit initiële toetsingen van uitkomsten bleek dat er weliswaar overschrijdingen plaatsvinden op de huidige capaciteiten van het ontwerp, maar dat het met aanpassingen mogelijk zou moeten zijn voldoende capaciteit te creëren. Ook enkele toetsingen van de kelder en fundering gaven aan dat de problemen met enkele wijzigingen en ingrepen oplosbaar zouden moeten zijn.
Afweging ideeën
Geen van de ideeën leidde tot een oplossing waarbij de impact beperkt kon blijven; versterken van een deel van het gebouw zou altijd nodig zijn. Indien dicht bij het bestaande ontwerp kon worden gebleven, leverde dat het gunstigste alternatief omdat er geen herontwerp van de functionele invulling nodig zou zijn. Daarnaast dicteerde het proces dat er snel een doorstart moest worden gemaakt, waarbij er geen tijd zou zijn het vergunningentraject opnieuw te doen, of opnieuw een aanbestedingstraject te moeten doorlopen.
De initiële toetsingen van de fundering en kelderconstructie en de opneembare impact van enkele wijzigingen in de bovenbouw hebben het vertrouwen gegeven om te kiezen voor het versterken van het bestaande ontwerp.
Aanpak versterken
Nadat de keuze was gemaakt, is onder hoge druk de uitwerking gestart om de stilstand zo veel mogelijk te beperken. Het ging er daarbij om de gekozen versterking ook in detail waar te maken.
Het criterium voor de veiligheidstoets volgens NPR 9998 is Near Collapse. Hierbij blijft de constructie na een aardbeving nog nét overeind staan, en waaruit de mensen veilig kunnen vluchten, maar die volledig is afgeschreven. Veiligheid was dus de kern van het vraagstuk en leidend in de uitwerking.
Hoofddraagconstructie
Het gebouw bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen: de bovenbouw, die nog niet gebouwd was, de onderbouw (kelder) die al wel gereed was, en de overgangslaag tussen de bovenbouw en de onderbouw. Deze tussenlaag verdeelt de krachten uit de bovenbouw over de onderbouw en bestaat uit de beganegrondvloer (verdeling horizontale krachten / base shear) en de wanden op laag -1 en -2 (verdeling verticale krachten / overturn-momenten). De overgangslaag is bouwtechnisch een onderdeel van de onderbouw en was al gereed.
In het navolgende worden de versterkingen van de drie onderdelen verder toegelicht.
Versterkingen bovenbouw (fig. 5)
- De kernen moeten worden versterkt door een aantal sparingen dicht te zetten of te verkleinen. Dit is nodig waar hoge seismische belastingen moeten worden doorgevoerd. In de grote driedimensionale logistieke puzzel van het gebouw was wel de nodige creativiteit van de architect nodig om aan de functionele eisen te blijven voldoen. Daarnaast zijn de kernen zwaarder gewapend. Dit hield wel in dat het eerste deel van de kernen dat al gemaakt was (tot de eerste verdieping) weer moest worden gesloopt.
- Een aantal stalen onderdelen als vakwerkstaven, liggers en kolommen moeten worden versterkt door deze zwaarder uit te voeren of door extra knik- of kipsteunen aan te brengen.
- Verbindingen van de staalconstructie moeten worden versterkt in verband met de seismische belastingen. Brosse bezwijkmechanismen als boutbreuk / afschuiving moeten hierbij worden voorkomen. Dit betekende een herontwerp van vele knopen.
- De vloerschijven moeten worden versterkt door de staalplaatbetonvloer te koppelen met de staalconstructie door middel van bijvoorbeeld deuvels. Deze koppeling kan dan tevens als knik- en/of kipsteun worden toegepast.
Versterkingen onderbouw
De versterkingen in de onderbouw zijn tot een minimum beperkt gebleven, wat uiteraard een belangrijke randvoorwaarde voor de gekozen oplossing was. Zoals in [1] beschreven, is de kelder een grote, robuuste constructie van beton die in staat is de krachten vanuit de bovenbouw zodanig te spreiden dat de kelderconstructie en fundering de last kunnen opnemen. Daar waar nodig zijn enkel een paar kolommen versterkt door aan de buitenzijde wapening toe te voegen en aan te storten (foto 6).
Versterkingen tussenlaag
Het meest complexe onderdeel van de versterkingsopgave bevindt zich tussen de bovenbouw en de onderbouw in (globaal de -1 en -2 laag), de zogeheten tussenlaag die fungeert als overdrachtsconstructie. Om de belastingen in deze laag te kunnen overdragen:
- is de beganegrondvloer deels gesloopt en versterkt teruggebracht (foto 7);
- is de trekband in de beganegrondvloer middels opstortingen op de beganegrondvloer versterkt (fig. 8);
- zijn de wanden onder de kernen gesloopt (foto 9 en 10) en versterkt teruggebracht of opgedikt (foto 11).
Alvorens de bouw weer kon worden gestart, is een periode ingelast waarbij er eerst is gesloopt.
7. Gecontroleerd slopen beganegrondvloer
8. Wapening trekbanden begane grond in 3D uitgezocht
10. Gecontroleerd slopen met behoud van stekken en randbalken
11. Wapening in nieuwe versterkte kern
Bouwkundige onderdelen
De kern van het Near Collapse-criterium is veiligheid. Nog iets specifieker: mensen moeten tijdens en kort na een aardbeving veilig uit het gebouw kunnen vluchten. Dit betekent dat ontwerpen van uitsluitend een (net) niet-ingestorte hoofddraagconstructie nog niet voldoende is. Om veilig vluchten te garanderen of individuele onderdelen met een hoog risico (High Risk Building Element, HRBE) uit te sluiten, zijn de volgende onderdelen ook seismisch versterkt:
– Gevels (natuursteen en glas): ter voorkoming van vallende (zware) onderdelen van grote hoogten. Merk op dat de gevels tevens hellend zijn, zowel voorover als achterover.
– Trappen: om een veilige vluchtroute te garanderen.
– Zware plafonds: ter voorkoming van letsel door zware vallende onderdelen worden deze extra geschoord / vastgezet.
– Zware binnenwanden: ter voorkoming van letsel bij bezwijken en ter voorkoming van obstakels / blokkades bij vluchtroutes.
– Aanpassen sprinkler en omroepsysteem ter voorkoming van brand (vaak een gevolg van een aardbeving) en behoud van communicatie om veilig te kunnen vluchten.
Bij de uitwerking hiervan is gebruikgemaakt van artikel 4.3.5 van de groene NPR en Eurocode 8, en ook Nieuw-Zeelandse normen.
Impact op voorbereiding uitvoeringsproces
Het gebouw is nu op papier aardbevingsveilig gemaakt. Het uitvoeringsproces van het gebouw neemt echter meerdere jaren in beslag en het gebouw in uitvoering kan dus, met een geringere kans, ook een aardbeving meemaken.
Hiervoor zijn onder meer de volgende onderdelen seismisch gescreend:
– bekistingen
– steigerwerk
– ondersteuningen
– tijdelijke schoorwerken
– kranen
– vluchtwegen
Uit deze screening is gebleken dat de maatregelen beperkt konden blijven. De kranen bleken niet gevoelig te zijn voor een aardbeving, doordat deze door hun slanke constructie buiten het frequentiegebied van de trilling van de aardbeving liggen. Tijdelijke schoorconstructies van de hoofddraagconstructie die meer dan twee weken de stabiliteit tijdens de bouwfase moeten verzorgen, zijn op een lichte aardbeving getoetst. Dit geldt ook voor de verankeringen van het steigerwerk en andere hulpconstructies als bekistingen. De belangrijkste maatregel tijdens de uitvoering is vooral het gebruik van gezond verstand; vermijd bijvoorbeeld opslag dicht bij vloerranden (valgevaar), en laat geen losliggend materieel en materiaal rondslingeren. Zaken die uit het normale veiligheidsdenken al belangrijk zijn, maar nu nog eens extra onder de aandacht komen.
Impact en omstandigheden
De impact van een aardbeving op het uitvoeringsproces mag dan relatief beperkt zijn, op de voorbereiding van de aangepaste constructie is dat allerminst het geval. De constructie was zonder de seismische aanpassingen al een complex geheel en dit is met de seismische versterkingen niet eenvoudiger geworden.
Bijzonder ook waren de omstandigheden. Onder grote tijdsdruk en een politiek en publiek vergrootglas moesten ideeën worden gevormd, analyses worden uitgevoerd en beslissingen worden genomen. Relatief kleine aanpassingen in de modelleringen leidden soms tot grote wijzigingen van de uitkomsten. De capaciteit van de bestaande constructie van de kelder was steeds een ijkpunt voor de haalbaarheid. Uiteindelijk is de sloop van bestaande onderdelen beperkt gebleven, maar heeft het deels slopen ervan desondanks toch geleid tot Kamervragen.
Aardbevingsveilig
De kennis die is opgedaan in de ontwerpfase van het Groninger Forum nog vóór het aardbevingsonderzoek, is dankbaar ingezet bij het inpassen van de seismische versterkingen. Hierbij hebben het ontwerp- en uitvoeringsteam zeer nauw samengewerkt om de seismische aanpassingen uitvoerbaar in het ontwerp uit te werken. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de uitvoering van dit complexe gebouw, dat gaandeweg de uitvoering ook aardbevingsveilig is gemaakt, zonder al te veel afbreuk te doen aan het oorspronkelijke ontwerp van de architect.
Nadat in oktober 2015 is gestart met de sloop van enkele onderdelen, is in maart 2016 (een jaar na het stilleggen) de feitelijke bouw weer opgepakt. In 2018 zal het gebouw, aardbevingsveilig, in gebruik kunnen worden genomen.
Literatuur
- Krijgsman, H., Spanenburg, M., Groninger Forum aardbevingsveilig (1). Cement 2016/8.
- NPR 9998:2015 Ontw. Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – Grondslagen voor aardbevingsbelastingen: Geïnduceerde aardbevingen, februari 2015.
Projectgegevens
- project: Groninger Forum
- opdrachtgever: Gemeente Groningen
- architect: NL Architects
- hoofdconstructeur: ABT
- installaties: Huisman & Van Muijen
- bouwfysica: DGMR
- hoofdaannemer: BAM Bouw & Techniek
- coördinerend constructeur uitvoering: BAM Advies & Engineering
Video Interview Erwin ten Brincke
Over de aardbevingsbestendigheid Groninger Forum
bron: Achter de Rooilijn, 29-9-2015
Video Lezing aardbevingsbestendig maken Groninger Forum
Door René Sterken, Erwin ten Brincke, Han Krijgsman en Jos Roona
bron: Betondag 2015 – Projectplace Groninger Forum
Reacties